Добрый день,

Хотелось бы найти в Xeoma модуль для автоматизации: автоматическое отключение передачи сигнала на детектор движения.
Как "расписание", но не по времени, а по событию.

Возможные события:
1. Обнаружение в компьютере файла (приехал, воткнул флешку в компьютер - сигнал на детектор движения выключился. уезжая флешку вынул - детектор включился. Самое простое для реализации, но требует ручных манипуляций)
2. Обнаружение блютуз-устройства (аналогично, реализация чуть посложнее, зато актуально - телефоны есть у всех)
3. Обнаружение сетей или устройств WiFi (в принципе, тоже телефон, но зона действия побольше) или RFID-ов. А можно и включать видеозапись по появлению чужого телефона в зоне, не знаю, будет ли востребовано.
4. Распознавание номера приехавшей машины - пока она в кадре, ничего детектировать не надо (это я размечтался).

Похожего функционал не нашел, может, плохо искал?

Re: Модули для автоматизации?

PostPosted: Mon May 12, 2014 1:25 pm
by Admin_J
Здравствуйте!

HuduGuru Wrote:Хотелось бы найти в Xeoma модуль для автоматизации: автоматическое отключение передачи сигнала на детектор движения.
Как "расписание", но не по времени, а по событию.


В новой версии Xeoma (она будет выложена на сайт уже завтра) будет доступен новый модуль HTTP Switcher, который позволит управлять стоящими после него в цепочке модулями посредством http-запроса. К примеру, Вы можете поставить его перед "Детектором движения", и командой выключать или включать детектирование.
Или Вы можете использовать программы для обнаружения файлов или блютуз-устройств (как описано в пунктах 1-3 вашего сообщения), и эти программы будут посылать команду на выключение модуля.

Что касается пункта 4, то это относится к интеллектуальным модулям. Такие способы аналитики в ближайшем будущем будут добавляться в Xeoma Pro.

Re: Модули для автоматизации?

PostPosted: Wed May 14, 2014 3:15 am
by HuduGuru
Спасибо.
Только HTTP-запросы пугают, так как запуск HTTP-запроса из командной строки требует дополнительных приложений и усилий.

Более простым для использования решением мне кажется модуль, который с заданным периодом запускает заданное приложение, и переключает своё состояние по коду завершения этого приложения.